咨询创龙工程师一个问题,为什么有的时候OMAPL138核心板上电根本无法启动,一点输出信息都没有,好像完全没有启动,底板上哪些关键点回影响OMAPL138的启动呢?
: \% x: s! |5 v0 L9 k" N1 A1 J, M测试2块OMAPL138核心板,其中一块完全能每次启动,另外一块就基本不能启动。但是如果将核心板插到贵司的底板上,2块均能启动。请教一下哪些关键点回影响OMAPL138的启动。着急+ V3 [% k3 }* u
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
6#
发表于 2017-6-14 14:49:04 | 只看该作者
tulipyyf 发表于 2015-10-20 17:09
# O2 q; m9 l. n: M好的,我再仔细核对一下,FPGA与OMAPL138连接的线路就是UPP的信号脚~~,以及那个复位,现在那个复位引脚应 ...
- r' T$ o: d2 c& p
您好我也遇到了omapl138不能启动的问题(omapl138是和FPGA有连接),请问下,您是如何解决的?8 c4 s/ o1 c4 M1 X6 o
"那个复位引脚"是指的是哪个引脚?% I* d* V) L! l' Y
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
5#
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:09:41 | 只看该作者
好的,我再仔细核对一下,FPGA与OMAPL138连接的线路就是UPP的信号脚~~,以及那个复位,现在那个复位引脚应该是高阻状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

78

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
78
地板
发表于 2015-10-20 16:17:49 | 只看该作者
您好,6 H/ T6 O/ i* @0 M: r& \
1.底板上影响核心板启动的原因有:核心板供电电源,BOOTSET设置,复位,启动卡文件,各脚初始电平等因素,请对比您的设计和创龙的设计的区别。* W' _, ~4 h1 m0 M7 N. Y' W
2.根据您的描述,在创龙的开发板上可以正常运行,对比以上部分,怀疑是复位连接到FPGA出现问题了,上电后FPGA未加载配置前,有个默认的引脚电平,如果该引脚电平为低,而且后面没有对该引脚进行配置,可能会影响启动,建议尝试将FPGA的复位引脚配置为上拉/ X% [2 P" ^2 B0 }* [% _5 I
3.另外不清楚您那边FPGA连接到OMAP的引脚,无法排除是否影响了各脚初始电平。
- k% |' M: e& S9 v: L: \4.SD卡启动的复位时[0:4]00111请核实是否配置正确
) W3 ]3 i, L# g3 Q4 w5.如通过以上排查仍无法解决,请提供更详细的资料到support@tronlong.com,谢谢。
8 T" w2 W5 K* o3 x& Y' ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
板凳
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:23:59 | 只看该作者
有人回答吗?
7 T& Z6 x1 [/ ^  k7 p追加补充,我现在主板上5V是直接用开关 电源输出提供的,3.3V是使用的是AMS1117-3.3V 芯片输出
9 V0 A  s4 t: J$ M会不会芯片上电需要读启动方式,3.3V不稳定?   还有就是SD卡也是3.3V  有影响吗?
6 Q" {$ Y# q' @  S: [1 n0 t用万用表测试3.3V应该电压正常。不知道问题现在可能出在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
沙发
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:28:10 | 只看该作者
本帖最后由 tulipyyf 于 2015-10-17 16:48 编辑 ' x6 \1 Y7 W& l7 n. L) P- e
- c9 {# G; O7 P- [: Q' R; O
补充说明。我OMAPL138核心板启动选择SD卡启动,因此拨码开关设置在11000,会不会上电时识别SD卡有时候因为电源问题不能正确识别SD卡启动方式? 另外我的板子上没有焊接“PRTR5V0U4Y”保护芯片。$ h8 c8 Q- o1 m6 U' A1 m0 a: X
查看贵司技术资料“SYS_RESET_INPUT 为CPU复位输入,低电平复位。进行设计底板时,不用电阻上拉,否则影响核心板正常工作”。
- x& P+ t) l8 }) T而我SYS_RESET_INPUT 引脚现在连接的FPGA,FPGA现在未初始化该引脚(想将来留作FPGA软启动时使用),是不是现在SYS_RESET_INPUT 连接到FPGA(相当于高阻)对其启动有影响?  但是为何2块核心板12块能正常启动,另一块就不行呢?
. N; ~7 s& k+ y1 B+ b
回复 支持 反对