发表于 2018-10-23 20:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大佬们,历程需要,最近小弟在测试历程PRU_TL5724_DACv2上加入了AD8568,试图在DSP程序里再加上一个定时器中断,来控制AD8568以特定的采样率来采集DA发送的信号,默认DA5724使用的是定时器2,我又加了一个定时器3,来控制AD8568,但是设置之后发现AD不工作,我个人没有使用过双定时器,感觉可能是我的设置问题,也不清楚PRU汇编里的中断用的是什么中断~!!4 m6 u' m0 p4 A4 i% y/ G
再次说明,想对PRU_TL5724发送的信号进行特定采样率AD实时采集,我该如何在原历程里添加特定采样率的AD来采集信号~!!希望能够得到大家的帮助~!谢谢~!!
9 n+ X9 V& F: |+ X                                                                                                                                                                                                                                                                                       哈尔滨工程大学9 v. h* B) \' h( Y1 z) ]  D
, Y- ]9 T0 X  E% H* d) N4 Q: W
1 ?3 I! [, Y' |; D# q+ v1 L! L

8 N3 e; l! b, \- Y- F* g4 O7 ^, m% f; q# p# W  _
上面这几个截图就是我定时器的设置,我想用两个相互独立的定时器一个用来控制DA输出,一个用来控制AD采集,目前这么设置定时器后发现AD不能采集,CCS调试过程发现emif_rbuffer没有值,我该如何设置使用两个定时器呢?
* c0 [) a; M; k5 Q$ V  Q. s) A3 B4 d$ _$ b
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

17

主题

193

帖子

1628

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1628
沙发
发表于 2018-10-25 10:04:48 | 只看该作者
楼主解决方法:尝试着将外部时钟源的定时器1设置成了双32位独立定时器运行,发现AD工作了