DC-DC电源模块常见故障分析
4 m( c* x: O  M9 z. g+ @7 I. W/ X, ], V4 i: ?
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
7 i# X' E5 E' p$ O2 {+ a* X. L  ?. o3 M: Y4 s9 V- R
1、模块在使用过程中输出电压降低;! T# |. M# ]; Q
2、模块停止工作;
# v* C% N& |) D3、模块输出电压过高;
( k) t$ v1 o1 R3 E$ E4、模块输入短路;
! y' J% t( q8 R- ]- N2 S  w: v* \- {- q5、模块输出电流过大。" e6 T* E' c( ?% [6 J  c' _9 H. g
' g/ x$ R% u7 Z
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。( Q# A# k- T* y9 R2 x8 u# E  @

& Q( i; E  l5 J第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
' m9 f. g) k' N4 U7 g: _4 p6 v2 N6 P8 N6 i' ?7 m/ c$ T) _
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
+ S( i/ I- @2 s3 j6 ~: D' z5 Q) P. o0 Z7 c0 R3 v) p$ V- W9 x
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。+ k- Y6 A- @/ A

/ l& t" I0 K/ G; A$ G8 s以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。
5 d1 r" d+ |  Y3 k/ f* \. r3 S
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
淘宝搜索:芯片去字笔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-5-7 06:21 , Processed in 0.036309 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表