DC-DC电源模块常见故障分析
- {" @# f6 ^/ H* [0 }; X7 N/ a
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
' H/ ^7 n8 d9 }9 C1 i7 b& N
1 C/ f6 C# }1 H6 y1 p1、模块在使用过程中输出电压降低;% x+ l7 g- G$ E+ }) G: ?. g8 ?
2、模块停止工作;2 c/ C- u: }, h4 H: e: @2 G% H
3、模块输出电压过高; J; R3 D j. p
4、模块输入短路;
% h5 u$ m x. m O+ H5、模块输出电流过大。
# T3 b3 g; e; U" D4 y* G7 T9 o. t/ Y
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
! I0 l! g: m* q, X9 @6 T' p0 L+ W" l g9 c$ I1 b
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
! d2 [- P( @) U5 |/ f, C, n$ h
9 y {' [- ?2 i' D1 ~: x; o第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
0 E0 s) i9 F8 t9 M4 U( B- U- D' v' P2 s3 f$ Q# H. G/ `
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
6 m n9 b# P0 `0 g: Z* p8 c( u5 a' k# b! w
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。, K N9 N: k( \ o g
|
|