DC-DC电源模块常见故障分析 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3952|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[已解决] DC-DC电源模块常见故障分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-5 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC-DC电源模块常见故障分析
2 W/ r+ R& l2 U1 E; h
) }4 |" |! ~1 m, }尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
5 [) j% ~1 t) R; F9 \
: V9 f0 Q! p1 Z" N9 f  u4 D: q. ]1、模块在使用过程中输出电压降低;; {0 C* j0 N, \% m
2、模块停止工作;4 C: V" w4 m+ V" |+ d) n: x- W
3、模块输出电压过高;
2 `2 l! ^& r9 @4、模块输入短路;4 p' D7 M2 M4 \& \% v( c
5、模块输出电流过大。3 C1 q  L$ U6 M/ {: |
7 v: I! D) h& S+ ], d
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。# H& k5 F: E4 j$ i( @3 u: O
5 k/ \9 y& M2 V; Q2 ]; G% j8 L
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。, ^. K  o% X  |6 B0 O

$ w% z* G2 }- ?& n9 B- k* ]第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。, F! O$ H. p5 f2 E

% ]: p4 ?: I# P6 c8 g第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
1 S* u: |/ i, v
4 ?. ?+ U0 w3 U) m" t, C8 t2 [以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。
! t( \( w8 T# p  w
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
淘宝搜索:芯片去字笔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-5-19 01:05 , Processed in 0.036160 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表