DC-DC电源模块常见故障分析
1 R( e8 m2 W6 V; q# z1 B* J
& y/ x0 ]& _8 K% U尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:6 ^7 M9 q+ h+ A4 G
$ |2 b3 s$ |4 ~( C
1、模块在使用过程中输出电压降低;- I+ k, y5 P& L/ |5 w
2、模块停止工作;6 ]$ Q+ }" k9 T' t* C; ~2 e# N5 l4 q
3、模块输出电压过高;
  Z& x7 i% Z: O% S5 p4、模块输入短路;
, x: Y  |/ c+ K8 ^7 E5、模块输出电流过大。
" ?& q% x0 Y8 F

2 ]+ k  p7 Q' S前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。3 p1 K8 _" ]7 q+ e6 O( Z" Q
6 _0 s/ N- \: a1 {0 x
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。. q( p( s6 r2 Y4 f( I5 N

7 _+ ~( |8 L( H" _3 b  f第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。9 J& e- {3 w0 ~
  P; n+ Q# {# S2 J: X# U* x/ w
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
' U) ?2 n6 Q* k6 A" D- O7 }. \2 W, d) \# C, k4 O1 {/ T; t( Q
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。