DC-DC电源模块常见故障分析
  }! V5 C$ e2 W, P3 o. d# D/ i. M( {. I2 `# ]- F' U) O7 P
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
: V0 V+ M/ H# u
( L/ V6 g( g; D. w1、模块在使用过程中输出电压降低;
. g( o6 z1 l" n; \! e2、模块停止工作;
# y' J% w0 V! N$ `! R2 ^3、模块输出电压过高;
- F  G) R! G3 _$ h5 l" F9 x2 _4、模块输入短路;
# L2 ]) I' @) z- D! `! U* A5、模块输出电流过大。
# |& M5 U  v/ H7 Q
- J9 q  Q' _- A. Y$ U
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。; {* M6 u; z  ^; S( a. i
1 q& ?. [, N2 p, k  y
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。  S7 v# q1 o0 d( Y# d* T
2 Y) ~# R9 N1 h6 S) G
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。- M# s  q+ d# s. w8 d

, _- Y+ }8 D% i+ _第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
4 X. h5 w  _0 c* x7 V, u! ?8 [, U) M8 e3 R
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。
/ b7 ^, K2 _& u& o# P% Z: Z2 P
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
淘宝搜索:芯片去字笔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-5-19 13:05 , Processed in 0.033157 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表