DC-DC电源模块常见故障分析
2 M0 C" X6 a$ B5 q+ x
# u9 _* g+ I; G/ @尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:5 `( u. d7 @& j
* j3 y5 x3 L6 i4 d
1、模块在使用过程中输出电压降低;
9 |& `: x5 o/ k) T9 A5 O' J! G2、模块停止工作;
0 g) Y* M1 `" s8 S0 I% d# s7 n7 Z3、模块输出电压过高;
$ [) W$ q4 ~$ j4、模块输入短路;! L( s( O8 ^# d6 t  ~: A3 ^
5、模块输出电流过大。
0 H+ t8 [2 B* _2 N" F

% F+ ]% B9 p7 _: ^+ y7 Y前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
3 O. ?" {6 _) V$ ~. K* n; S9 p! x/ h9 _1 e" `, i/ a& _
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。% C" e3 m+ X1 X. U8 I: W; Z
) Z: X; i+ d7 K9 S7 E2 w. k
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。/ M' r& Q9 Y; n/ h- }! n

7 `7 j- }' R3 F4 U第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。7 ?( u# k; }$ {$ u

6 d  C# [+ B6 n$ G- `以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。; D7 s5 J" }# u4 _* q( P