omapl138 upp控制器A通道实现双倍数据率接收数据? - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4962|回复: 4

omapl138 upp控制器A通道实现双倍数据率接收数据?

[复制链接]

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2017-3-22 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下upp的问题,对于通道A 在接收模式下,16位的接口,使用DATA[7:0]和XDATA[7:0]作为数据总线,$ O2 C6 o. S6 A5 F; [+ Q/ |' U
通道A在接收模式下是否可以设置为双倍数据率(DRA=1),4 n& x& K2 \6 q, }4 k$ d. m
DSP和FPGA通信,设置为双倍数据率(DRA=1)只能接收上升沿的数据,不知如何解决,使用的初始化基本上是创龙的"uPP_B_TO_A"的工程案例移植的。
$ n9 J! i/ _9 v0 G/ q
回复

使用道具 举报

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:03:39 | 显示全部楼层
是可以的,是FPGA那边的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:52:09 | 显示全部楼层
和FPGA双倍数据率通信是可以了,
4 H; m, c& N3 N) f  B/ a# G' w/ Z7 t8 A- S  j! s, q5 d7 l& c
但是我还想问个问题,就是使用upp的内部回环,B到A的,使用创龙的api, 使用的是单倍数据率,16位的数据总线,但是在A通道中接收的数据总是B通道的两份。不知是什么原因。% C6 @4 n  x. |7 M8 z
* N- a( B9 X' e, ]3 z
        /*数字回环配置*/& F0 K3 k5 n6 X* A
        uPPDLBConfig(SOC_UPP_0_REGS,UPP_UPDLB_BA);
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

852

帖子

3538

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
3538
发表于 2017-3-27 12:14:07 | 显示全部楼层
提供多点信息看看
7 m. X8 J6 B! K  Y' K6 C
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
 楼主| 发表于 2017-3-27 13:45:33 | 显示全部楼层
human 发表于 2017-3-27 12:140 l: u- x% m  g& m% W
提供多点信息看看
! @+ v+ O0 x( Z* D  Y/ p
我还发了一个帖子,说的具体点:
1 @8 u8 L' V" w3 T- ^9 k9 [5 \8 Ahttp://www.51dsp.net/forum.php?m ... &extra=page%3D14 I+ a0 `. f' e8 F" u

+ v+ ]  F& o' l* z谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-3-28 20:44 , Processed in 0.038538 second(s), 24 queries .