(1)我要用SPI接外设用CS2那么我把历程里 SPI1CSPinMuxSetup(0)改为 SPI1CSPinMuxSetup(2),对不对;
(2)改完后我用示波器测SLK和CS结果是,上面CLK正确下面下面是CS,根本不对啊
(3)我一直没弄明白你这个CS是怎么拉高和拉低的是 SPIDat1Config(SOC_SPI_1_REGS, (SPI_CSHOLD | SPI_DATA_FORMAT0), 0x1);和这个么   SPIDat1Config(SOC_SPI_1_REGS, SPI_DATA_FORMAT0, 0x1);


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-15 12:48:17 | 显示全部楼层



上面CLK是正确的,下面CS不对

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
板凳
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
能不能行针对历程讲一下,历程里我就想换个cs端怎么都换不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
地板
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
SPIPinControl应该不用改啊,我了看都配对了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
5#
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
我这个 是在历程的基础上改,如果历程是配对的我就不会配错,我只是想换个cs端,那么我把历程里 SPI1CSPinMuxSetup(0)改为 SPI1CSPinMuxSetup(2) ,SPIPinControl应该不用改啊。怎么就只换个cs端都换不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
6#
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
已搞定,谢谢!