创龙的工程师您好:
+ ?/ v+ M5 U9 h4 P2 Q. u- w  今天跑了一下AD7606_DSP双核例程,有一个问题就是采样率偏高。假如终端输入命令./run.sh 7 0,也就是128k采样,之后用示波器观察ad7606芯片的CONVT引脚频率为134k。比设置偏高了6k左右。同样设置成别的采样率也存在这样的问题,这是什么问题?怎么改正?谢谢回答1 r: Z, s5 f% a

: j) ], p; R* @; u+ G/ D/ i
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

1246

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1246
推荐
发表于 2016-10-31 09:07:03 | 只看该作者
TICK 的修改在 dsp.cfg 文件中
3 I$ F# K' N# R. o4 y
6 p# n/ d5 H% i5 z151 /* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */
; D. l$ H& l6 Q8 h152 var Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');
" b. `- S' V/ x( f+ x* L9 a153 var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');. @3 P0 v' x$ l! q, ^
154 Timer.timerSettings[1].master = true;5 L3 `4 w+ N1 Y
155 Timer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;- j" n( Q0 G0 z% S
156 Clock.timerId = 1;7 I1 D0 [" I; p* V% o* i& \! y$ F
157 Clock.tickPeriod = 5; //5us
* ]+ ?) S' F$ x; n$ `, C
: V1 _. {& G& v6 O修改后重新编译程序
6 ]% a) f9 f. \" D" `2 r" J) _# a
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

1246

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1246
11#
发表于 2016-11-2 13:18:02 | 只看该作者
调试的问题,可能要延后处理了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

57

帖子

1299

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1299
10#
 楼主| 发表于 2016-11-1 18:24:30 | 只看该作者
例程的其他地方没有任何改动,创龙没有调试一下历程吗?@tenny
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

1246

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1246
9#
发表于 2016-11-1 18:18:54 | 只看该作者
那可能有其他地方的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

57

帖子

1299

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1299
8#
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:49:08 | 只看该作者
对应上了呢,但是结果比5us还差。@tenny
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

1246

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1246
7#
发表于 2016-10-31 13:47:07 | 只看该作者
代码里面的 TICK_PERIOD 的这个宏定义的值和你配置文件里面的值对应上了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

57

帖子

1299

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1299
6#
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:03:21 | 只看该作者
tenny您好,我刚刚改了一下配置文件,只修改了Clock.tickPeriod 把值分别设置为1us,2us,4us,6us,10us。基本没有什么变化,采样率还是那个问题,应该怎么修改啊?之前没接触过这种东西。求指教1谢谢!@tenny
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

57

帖子

1299

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1299
地板
 楼主| 发表于 2016-10-28 17:08:50 | 只看该作者
tenny 发表于 2016-10-26 10:31% Z/ @2 u- D% h5 t3 m: @: s& p9 [
参数设置成 7 的时候,实际的采样点数,应该是" `$ L0 g9 [9 ?+ E
1024 * 128 约是 131K
2 j$ H6 p! c9 v5 w: L% P
denny您好:3 b& |2 [' G! e9 t6 Y# q7 T  c
    我找到采样率不准的问题了,但是不知道怎么修改,麻烦指导一下,file:///C:\Users\YS\Documents\Tencent Files\951294484\Image\C2C\`3I6$0HG6FS90GN9~U)TFNI.pngfile:///C:\Users\YS\Documents\Tencent Files\951294484\Image\C2C\`3I6$0HG6FS90GN9~U)TFNI.png
! Z+ h$ P5 z' c1 q# R0 h9 m, v问题出现在ad7606.c文件中的计算时钟周期的公式上
3 Q. ]% U( H, O  L% N0 pTICK_PERIOD固定值等于5us,当采样率rate为55k-66k之间的时候,period都等于3,也就是说不管采样率设置成55k-66k之间的任何值,用示波器观察convst的频率都是66K。当rate设置为70k-100k之间时,period为2,所以不管rare是70k-100k之间的任何值,dsp的采样率都为99k。
! V# u2 Z/ c: o9 \; u" i+ B' a
3 n" d/ u* I7 I+ |+ o' m5 f& L& J请问这种问题该怎么修改?可以吧计量单位1000000设置成更高的吗?' a5 R$ K% v. A! s9 h: G

( c# w$ e( p" @9 b/ b- c; w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

57

帖子

1299

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1299
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:10:42 | 只看该作者
tenny 发表于 2016-10-26 10:31
) J5 T  E4 }+ Y0 U) q" X. b参数设置成 7 的时候,实际的采样点数,应该是$ H+ B* r% M, {- K5 _2 c5 d
1024 * 128 约是 131K
8 q) I3 u8 v* H$ }+ k, c# Q
即使是131k,那也差了3k,实际示波器显示是134k
回复 支持 反对