嵌入式开发者社区

标题: OMAPL138中在DSP端程序设置串口1,数据收发不一致; [打印本页]

作者: wahha    时间: 2019-11-27 17:36
标题: OMAPL138中在DSP端程序设置串口1,数据收发不一致;
我的问题是这样的,我这里需要使用OMAPL138连接485设备,想用OMAPL138的DSP端与485设备通信,在DSP端上的程序设置串口1后,发现DSP端发送的数据与接收到的数据不一致,我的串口设置程序如下:
8 R7 [- l8 H" @3 b8 }3 g. _9 nvoid UART1INT( ); `' K' R+ k5 \0 o/ _
{0 i) e* Z/ ~" `& ?
        // 使能 GPIO 模块8 |# o+ v' w) C) n8 J! ?7 e
        // 对相应外设模块的使能也可以在 BootLoader 中完成: C& B) z/ P" m
        PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_GPIO, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);% R) ?; h& e/ {8 X4 W  u; x
    // 使能 UART1 模块
6 N! \  N$ a0 X4 G        PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_UART1, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);, J5 m7 A, T  y# \# ?2 F  x
        // 使能 UART1 禁用流控% I5 L# n, p- U, r9 T  O
        UARTPinMuxSetup(1, FALSE);. w- V+ s+ n9 X5 z2 I7 C
        // RS485 Enable 管脚2 d# g9 E" u' S/ d8 u
        RS485PinMuxSetup();; z: B  ?( G; B# B
       
- O  j' U' e$ A6 o5 b        for(count=0;count<20000000;count++){};
0 e7 d4 f4 t3 L9 Y  |3 U        // 配置 UART1 参数
( g1 c1 z9 Z  R8 R$ R  |        // 波特率 9600 数据位 8 停止位 1 无校验位,第四个参数的意思是 产生一个16*参考时钟用于内部发送和接收逻辑(网上看的) 1 m) u0 F+ S! R1 Y
    UARTConfigSetExpClk(SOC_UART_1_REGS, UART_1_FREQ, BAUD_9600, UART_WORDL_8BITS, UART_OVER_SAMP_RATE_16);0 ?; @. Z: s/ V) u
        // 使能 UART1  e' @' U( P3 \$ n$ c! u+ N
        UARTEnable(SOC_UART_1_REGS);7 c+ i$ ~3 P2 l. Z8 X6 p' v
% G2 u5 S2 X/ y! T" P" p
    // 设置使能管脚为输出状态 GPIO0[12]+ R! H% z2 i% X, }
        GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 12, GPIO_DIR_OUTPUT);9 e$ [& d& F9 d
$ X3 s% D4 I: {* l! T) A, x
        // 使能接收 / 发送 FIFO& A# @7 ^5 D$ b- d' i" p$ I
        UARTFIFOEnable(SOC_UART_1_REGS);
$ T( \+ v# l2 c2 S& a! \
- F$ w; S2 n# \7 C& \* K1 A& w9 U        // 设置 FIFO 级别6 P0 k5 z2 I7 Z5 R
        UARTFIFOLevelSet(SOC_UART_1_REGS, UART_RX_TRIG_LEVEL_1);, Y6 m+ A1 ^/ ~
2 M. G: s# N; B. ^9 S2 B* p
        // UART 中断初始化
' H: @. |" _. F2 F6 r  @                // 使能中断  A2 F) U. S% y/ d( T5 M0 i
        unsigned int intFlags = 0;. M* S4 P/ O: e& C1 Y
        intFlags |= (UART_INT_LINE_STAT  |  \
% v1 I. K8 `' c$ [                                 UART_INT_RXDATA_CTI);
! v9 Z( n8 t9 x        UARTIntEnable(SOC_UART_1_REGS, intFlags);
1 |3 l1 s6 f5 A9 ?2 n; n}6 u$ ~; P% A! f

- u4 N9 l3 m, {; T,还有一点是当我注释掉UARTConfigSetExpClk(SOC_UART_1_REGS, UART_1_FREQ, BAUD_9600, UART_WORDL_8BITS, UART_OVER_SAMP_RATE_16); 这句话的时候,在接收端使用115200波特率的串口助手接收信息,接收到的数据与发送的数据就一致,但是只要加了这话,无论串口的波特率我怎么设置,发送与接收到的数据都不同;我是使用创龙的OMAPL138用户资料中/demo/syslink/resource_sync这个程序改的.' D0 ^- Q$ L6 u