在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题
[打印本页]
作者:
472224310
时间:
2018-10-23 20:41
标题:
在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题
各位大佬们,历程需要,最近小弟在测试历程PRU_TL5724_DACv2上加入了AD8568,试图在DSP程序里再加上一个定时器中断,来控制AD8568以特定的采样率来采集DA发送的信号,默认DA5724使用的是定时器2,我又加了一个定时器3,来控制AD8568,但是设置之后发现AD不工作,我个人没有使用过双定时器,感觉可能是我的设置问题,也不清楚PRU汇编里的中断用的是什么中断~!!
: ]! F/ Q% z3 a$ ^6 g) W" Y
再次说明,想对PRU_TL5724发送的信号进行特定采样率AD实时采集,我该如何在原历程里添加特定采样率的AD来采集信号~!!希望能够得到大家的帮助~!谢谢~!!
4 N, {8 E5 s- B* T: l, }3 u
哈尔滨工程大学
1 C% [2 j+ q* \3 f
5 _) u# p% J! v& c) I2 i
, ?. [. ~* u9 Q+ P( [
! ]' F5 N3 I/ {% F
( B2 g' u, ?0 {7 w" B
上面这几个截图就是我定时器的设置,我想用两个相互独立的定时器一个用来控制DA输出,一个用来控制AD采集,目前这么设置定时器后发现AD不能采集,CCS调试过程发现emif_rbuffer没有值,我该如何设置使用两个定时器呢?
, h" T+ ^* @/ U G3 }
. [- k5 R6 X6 j4 T$ q4 ]
作者:
Tronlong-陈工
时间:
2018-10-25 10:04
楼主解决方法:尝试着将外部时钟源的定时器1设置成了双32位独立定时器运行,发现AD工作了