尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
6 e+ w+ `* q X8 `' A
7 u7 S' v7 B) c3 Q
1、模块在使用过程中输出电压降低;
- w" E# `) ?" B- _- \
2、模块停止工作;
' D2 M# @, X0 M" O& c4 b. s+ b+ v: f
3、模块输出电压过高;
. k9 ?6 f+ @! ^& K( h& n
4、模块输入短路;
( S6 d! N8 X% n8 o3 u: m+ n! ^
5、模块输出电流过大。
. Y8 D. a, d% q/ f. ^, D
/ {4 s3 c# N# O& t' V* ], Z
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
( |6 P; D. `! R! `* S
% c; _" P1 I( N* F
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
# z9 h% M. `5 Y" y) E( B6 e3 e( m# ?
) G9 n [# L4 ~
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
4 \+ g: E7 ]3 B) O: d! J
5 ?6 ]* h* Y0 O) r; u0 P( _/ E
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
. Y, n* A7 s, d! }* a
0 M1 b# N. q! c4 J M
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。