嵌入式开发者社区

标题: OMAPL138的ARM端由于DSP的定时器死机 [打印本页]

作者: furjie    时间: 2016-8-9 16:50
标题: OMAPL138的ARM端由于DSP的定时器死机
场景:TL138_1808_6748-EVM开发板,omapl138双核通信,使用messageQ进行双核通信,DSP端使用通用定时器,当定时器设置频率为307khz,周期为3.25us
& r1 \4 R. M" f2 G# k问题;定时器周期很短,只有3.25us左右时,出现ARM端运行死机,qt界面无法显示,在串口端口使用ctrl+c也无法中断该程序运行。
* R, ]9 E' O' P4 u请达人帮忙看看。
  S2 V. O& c( G7 u
作者: human    时间: 2016-8-9 20:10
先ctrl+z挂起,再kill
& `( N) c9 e2 @% k
作者: furjie    时间: 2016-8-10 08:43
重点是为什么ARM应用程序会死机?
作者: tenny    时间: 2016-8-10 09:01
ctrl + c 无法中断程序。能描述得更具体些吗?/ d6 B7 s5 B3 q8 B
判断 arm 端是否死机,你可以查看 核心板 的等有没一直在正常的一闪一闪
作者: wwfdzh2012    时间: 2017-5-6 18:48
遇到过,很明显定时器跟arm的某一驱动使用了同一定时器,冲突了。




欢迎光临 嵌入式开发者社区 (https://www.51ele.net/) Powered by Discuz! X3.4