关于使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断的问题 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7876|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[未解决] 关于使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断的问题

[复制链接]

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-1 22:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 GordonGong 于 2017-8-2 10:02 编辑
6 o8 t' |5 q$ j/ }% o$ \$ g# p  Y, F" U. I# O4 o% E2 k
使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断,并用GPIO输出接示波器观察波形,发现周期与定时器计算值不一样,换算的频率值达不到100KHz。定时器用了2种方式配置。1.64Bit通用计数器Timer64P2,内部时钟输入为228MHz,低32bit配置为2280(0x8E8),高32bit为0;2.32Bit Unchained 独立计数器Timer64P1的定时器1:2,内部时钟输入为24MHz,32bit配置为240(0xF0)不管用哪种配置方式,改变配置的初值,定时器中断产生频率最高只能达到60KHz。请问这是什么原因?望解答,谢谢!
+ c! |0 e0 O+ P$ g
9 O# \; \1 S6 J( z% ^
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

3

主题

852

帖子

3538

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
3538
沙发
发表于 2017-8-2 11:38:15 | 只看该作者
先用创龙的定时器例程去测试。4 h0 C$ u7 _" S& ]

" J- b* [1 G2 r  Y1 z5 e你是跑系统还是裸机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
板凳
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:02:51 | 只看该作者
human 发表于 2017-8-2 11:38
6 c  J3 d+ b! q3 F& A' r+ \先用创龙的定时器例程去测试。
& O9 e8 H; w7 }! ]0 O3 Q
5 r/ {( p1 g/ P! C* R; v你是跑系统还是裸机?

3 Z! ]5 ^9 m+ s    我参考的是创龙Starterware库的两个工程,这两个工程定时的时间是1s或者2s吧,换算成频率就只有几Hz,即对于我要的中断输出控制GPIO口生成的方波频率来说就太低了。. o- y6 r; l" j0 }/ B$ v
    跑的是裸机不带系统。

点评

您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率为24M  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

1385

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1385
地板
发表于 2017-8-2 13:59:05 | 只看该作者
GordonGong 发表于 2017-8-2 12:02- J: u8 c8 P2 z: F, ^4 \  |
我参考的是创龙Starterware库的两个工程,这两个工程定时的时间是1s或者2s吧,换算成频率就只有几Hz ...
1 z( x$ _) [- _( l! n
您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率为24M
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
5#
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:29:42 | 只看该作者
伊撒斯 发表于 2017-8-2 13:595 e2 o3 I  B$ e$ e
您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率 ...
4 x/ Z! X0 V1 S8 E% }3 v+ [
是的,这点我们了解。但是我们想实现的是定时器中断输出控制GPIO口高低电平Tick跳变的频率能达到100KHz。例程中定时器1倍频后输入时钟为228MHz,配置计数值及重载值,理论上输出中断的频率100KHz应该完全能实现。但实际用示波器观察中断服务函数里写的GPIO输出高低电平跳变达不到100KHz。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
6#
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:38:49 | 只看该作者
伊撒斯 发表于 2017-8-2 13:59
2 q+ M7 S3 b7 y) l您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率 ...

) d8 u: s1 `3 `" J) H8 Q或者是不是创龙这边的例程有更新,我是大概今年3月底4月初买的TL138_1808_6748-EasyEVM-A3的板子,能否发一份最新的例程给我?

点评

您好,请问您那边,是否是用我们6748平台的,定时器例程去测试,您可以直接测核心板led的频率就可以了,理论上是可以达到100kHz的,如果不成功,请您将配置的时钟和重载值截图,和示波器显示频率的图片,发来看一下  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

1385

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1385
7#
发表于 2017-8-3 09:19:10 | 只看该作者
GordonGong 发表于 2017-8-2 14:38
' L7 K# T( X! K或者是不是创龙这边的例程有更新,我是大概今年3月底4月初买的TL138_1808_6748-EasyEVM-A3的板子,能否发 ...

+ c4 Q: E% t( V! t& V; P- x您好,请问您那边,是否是用我们6748平台的,定时器例程去测试,您可以直接测核心板led的频率就可以了,理论上是可以达到100kHz的,如果不成功,请您将配置的时钟和重载值截图,和示波器显示频率的图片,发来看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-5-2 12:37 , Processed in 0.039847 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表